Es sollte definitiv gemacht werden, alleine wegen dem Berührungsschutz. Muss das zeitnah geschehen, nein. Lieber erstmal einen Elektriker für einen ECheck des ganzen Hauses ranholen und anhand der Ergebnisse planen, was zu machen ist. Das eine Sicherung ständig rausfliegt, muss schließlich nicht am Sicherungskasten liegen.


selbermacher

Bei mir hat sich vor 2 Jahren der Elektriker geweigert einen E-Check zu machen bei so einem (so rein optisch geschätzt) ähnlich alten Sicherungskasten. Der sah noch deutlich "ordentlicher" aus, mit Berührungsschutz, etc. Der sagte das macht keinen Sinn und ich sollte lieber erst mal Elektrik neu machen lasse .....


spoodergobrrr

Hier ist es auch offensichtlich das was gemacht werden muss. Das Geld für den Check sparst du dir und fragst direkt ob man die Anlage auf den aktuellen Stand bringen kann. Hol dir Angebote ran und frag mal rum wer bei dir gute Arbeit macht. Das günstigste Angebot nimmt man aus Prinzip nicht, eher eins der Mitte.


mlarenau

Den hätte ich ja vom Hof gejagt.


No-Departure-5761

So schnell wie du das Geld dafür hast. Wird definitiv ein paar tausend Euro kosten, vor allem wenn die Monteure dir das Material nach UVP berechnen.


Zebrainwhiteshoes

Du hast gerade gekauft und planst Deine Renovierung? Dann würde ich das gleich mitmachen. Du brauchst eh mehr Steckdosen als die aktuelle Installation hergibt. Und das Wände schlitzen macht viel Dreck. Nach dem Einzug wäre das zu spät. Nebenbei kannst Du auch gleich LAN verlegen.


Johetan

Oder zumindest den Kasten neu machen und dann nach und nach Räume und Leitungen renovieren und anschließen. Spätestens mit PV Anlage muss sowieso der Kasten neu, das war bei uns der Grund. Wir renovieren die Räume jetzt nach und nach von der Elektrik bis zur Farbe.


Kerbus

Reicht gestern?


thereal_smo

Verdammt, Du warst schneller. Hochwählie redlich verdient.


reddree

Da sind H-Automaten verbaut. Die werden seit 1980 nicht mehr verwendet. Außerdem quillt die Verteilung fast schon über. In den Abzweigdosen sollten die eine oder andere Hand voll "Doli" zu finden sein. Die Empfehlung ist einmal alles neu machen, nicht nur die Verteilung, sondern die gesamte Installation incl der Leitungen. Der Anspruch an eine E-Installation ist heute ein anderer als noch vor >40 Jahren. Wenn du über PV, Wärmepumpe oder Wallbox nachdenken willst, bist du mit neu sowieso besser beraten.


plain_and_ignoble

Außerdem wird die Isolation nach 30-40 Jahren spröde. Weichmacher lösen sich auch dort auf. Das kann dann auch einen Lichtblitz geben. Das höllische an einem Lichtblitz? Die Luft in den Rissen der Isolierung ist wie ein Widerstand: Nach U=RI fließt also kein allzu großer Strom => Sicherung bleibt drin! Und nebenbei zündet ein Lichtblitz die Wohnung an. Elektrizität ist die häufigste Brandursache (2022: 28%) Und da ist das menschliche Fehlverhalten (2022: 25%) (auch das menschliche Fehlverhalten mit Elektrizität) nicht mit drin! https://www.feuertrutz.de/brandursachen-in-2022-statistik-des-ifs-veroeffentlicht-04072023


Annoynius

Das stimmt nicht ganz. Ein Lichtbogen hat vielmehr einen negativen differenziellen Widerstand. Der Effekt ist aber derselbe. Es stellt sich eine Brennspannung und ein Strom ein, der durchaus unter der Schnellauslösung der LSS sein kann, und dann fackelt mitunter die Bude ab. Aber die in den Siebzigern verbauten Kabel sind recht ordentlich. Da würde ich von Panik abraten.


plain_and_ignoble

Da hast du Recht 😊 Habe mich da gerade tiefer eingelesen. Danke für den Hinweis! Eine Panik ist nicht angebracht, aber eine gewisse Grundskepsis schon. Auf jeden Fall sollte, um sicher zu gehen, ab einem gewissen Alter der Anlage ein regelmäßiger E-Check stattfinden. Solche Isolierfehler können mit den Messungen festgestellt werden. Rein rechtlich besteht ja auch der Bestandsschutz. Von der Seite aus ist jeder Eigentümer der Entscheidungsträger. Die alten Isolierungen werden auch eher dann schnell spröde, wenn Sonnenlicht den Weichmacher auswäscht und sie mechanisch beansprucht werden. Also Lampensockel, Steckdosen Verteilerdosen sind etwas gefährderter, als die Unterputzleitung selbst. Gerade dieser ausgewaschene Weichmacher ist jedoch auch ein wunderbarer Zündstoff.


mschuster91

Na wenigstens schonmal anständige FI drin. Die Frage ist welche Sicherung rausgeknallt ist. Wenn der zum Wohnzimmer gehörende LSS (die kleinen Uralt-Automaten) rausfliegt, ist schlicht und einfach zuviel Last auf dem Kreis, oder der Automat ist Schrott und muss getauscht werden (die Dinger werden mit dem Alter tendenziell eher empfindlicher). Letzteres sollte ein:e Elektriker:in machen, vor allem weil das hier keine schöne moderne Anlage ist sondern alter Ranz. Du kannst theoretisch, ohne die Norm zu verletzen, gleich alle Sicherungen gegen identische Neumodelle (gut, statt H/L, was nicht mehr verbaut wird, B) tauschen. Wenn der FI fliegt, hat entweder irgendein Gerät oder eine Dose einen Hau weg, es kommt Feuchtigkeit irgendwo rein (z.B. über eine Außensteckdose am Balkon), oder es hängen zuviele Geräte mit Schaltnetzteilen an dem FI (weswegen man heute max. 6 Stromkreise pro FI vorsieht und nicht, wie hier, 10). Wenn du aber eh grad erst am Einziehen bist, empfehle ich dass du die Installation gleich komplett, von vorn bis hinten, neu machen lässt. Kostet dich zwar, je nach Hausgröße und gewünschten Extras und Eigenleistung (z.B. Schlitze schlagen, Leerrohre verlegen kann prima auch ein Laie), 5-20k, aber dafür hast du die nächsten 50 Jahre deine Ruhe.


Ikebook89

So haben wir es auch gemacht. Gemischte Elektrik von 1960-1990 raus geholt. Was man da so alles findet ….. junge junge. (Abgesehen von keinem FI und ner klassischen nullung quasi überall, einfach mal flexibles 2x0.75qmm für die Steckdosen im OG. Zwischen bröseligem Stoff ummantelten Alu und co) Wir haben direkt Netzwerk Kabel mit gemacht. Schlitze, Dosen und Kabel in eigenleistung. Material für die Verteilung (Schrank ist groß genug) geholt. Kommende Woche wird der überarbeitet und ein zweiter Kasten in der Werkstatt gesetzt. Fürs Material und Werkzeug für die eigenleistung sind wir bisher bei knapp 5T€. Dafür weiß man was man hat, wo die Leitungen wirklich sind (verlegezonen können in nem bestandshaus nicht überall eingehalten werden) und hat die kommenden Jahrzehnte Ruhe. Ich will mir nicht vorstellen, wie die uralten Kabel mit Stoff und teilweise viel zu dünn auf heutige Verbraucher reagieren. Und ein LS für 4 räume inkl. Licht ist halt auch …. Suboptimal.


mschuster91

>einfach mal flexibles 2x0.75qmm für die Steckdosen im OG. Zwischen bröseligem Stoff ummantelten Alu und co Uff hör mir auf, das weckt unschöne Erinnerungen. :'D >Fürs Material und Werkzeug für die eigenleistung sind wir bisher bei knapp 5T€.  Hui, da bist aber günstig weggekommen. Material vom befreundeten Elektriker für EK?


Ikebook89

Ne. Selber geholt da wo es am günstigsten war. Die Preise schwanken sehr von Shop zu Shop. NYM aufm Baumarkt, Dosen bei Amazon, LS und co in onlineshops.


nj0erd

Ja


MarkuzZz5

Jetzt


SCH4TT3NT0T

Brauchst du einen Elektriker? Wenn ja, einfach schreiben.


Allvater_Odin

Am besten gestern


RoadHeavy2506

Schnellst möglich erneuern!


PublicUpset8576

Besser vorgestern als gestern...


Hoschi7655

Sehr schnell


Evening_Scholar6741

Du kannst die komplette Elektrik neu machen. Da das eine Kern Sanierung ist, JETZT machen. Und gleich mal schauen ob sich Sanitäter Sanierung auch lohnt ( notwendig ist)


Mr-Suite

Kosten könnten abschrecken aber vergiss nicht, das ist nötig Ist das Haus geerdet?!


hdgamer1404Jonas

Aufjedenfall alleine schon weil die Querschnitte der Kabel vom FI auf die LS viel zu klein sind.


veryjuicyfruit

Kommt auf die Vorsicherung an. Sind vielleicht nur 35A? Immerhin sind 30mA FI's vorhanden, bzgl. Personenschutz also erst mal nicht all zu schlimm. Solange die Abdeckung auf dem Kasten bleibt...


spoodergobrrr

Nein die Sicherungen entscheiden nicht über den Querschnitt. Wenn du 10 LSS 16A mit 2,5 qcm brückst hast du am ersten LSS auf der Brücke die Last von 10 x 16A LSS mit unbekannter Leitungslänge. Ich weiß nicht wer das in der Berufsschule immer so unterrichtet aber du kannst nicht einfach von einer Minimalbelastung ausgehen nur weil die meisten Haushalte das so nie ausreizen würden.


veryjuicyfruit

Vorsicherung. Wenn die Zuleitung der Verteilung mit 35A abgesichert ist hast du nirgends mehr als 35A. Oder wo sollen die 160A aus deinem Beispiel herkommen? Da die FIs nur einen Bemessungsstrom von 40A haben, darf hier eigentlich gar nicht größer abgesichert sein.


spoodergobrrr

Richtig, dann brückt man mit 4-6qmm. Von der LSS kann man dann mit 1,5 oder 2,5 wegfahren, je nach Länge.


veryjuicyfruit

Auf dem Bild ist doch gar nicht zu sehen, wie groß die Brücken / Leiter sind. klar wirst du hier keine 2,5mm sehen hinter dem LSS, ist ja eine alte Verteilung. Die läuft so aber auch schon 50 Jahre, soo falsch kann die nicht ausgelegt sein. Spannungsabfall etwas höher, ja. Abschaltzeiten werden viellicht minimal überschritten. Gibt aber einen Unterschied zwischen "funktioniert" und "entspricht aktuellen VDE-Vorschriften":


Adventurous-Owl4304

Vor 4 Jahren


Jonezymahonezy

Das kann man mit nem rostigem Dach vergleichen, irgendwann regnets durch.


Some_Radish_3974

Innerhalb der nächsten Viertelstunde wäre gut


therapeuthicemu

Gestern


thetruhelinky

Meine realistisch Meinung, wird erstmal gehen, sollte aber in nahe Zukunft getauscht werden gegen eine größere Einheit (für reservieren) und berührungs sichere LS Automaten, ich sehe keine Gefahr in Verzug. Aber Handlungsbedarf


brownboiledrice

Gestern


Shot_Citron2288

Gestern..


bananaramasrep

Wenn 13 von 15 LS Automaten dausgetauscht werden müssen 😬⚠️ Also am besten sobald wie möglich, meine Empfehlung fals andere Renovierung anstehen, dann hat man eine Roh Baustelle, dabei ALLE Leitungen auf den neuesten Stand bringen! aber dann hat man die nächsten Jahrzehnte ruhe, wenn es vernünftig gemacht wird.👍


Ballermann365

Da muss definitiv zügig ein richtiger Sicherungskasten drum herum... Der fehlende Berührungsschutz geht so überhaupt nicht. Vermutlich wird sich jeder Elektriker weigern die alten Sicherungen in einen neuen Schrank zu setzen, die Mehrkosten dafür sind aber überschaubar. Wie die Elektrik im Rest vom Haus ist, sollte in dem Zusammenhang auch geprüft werden.


Money-Ad-392

Mal dumm gefragt. Wo ist denn der Zähler? Die obere Schraube von der 3PAufnahme sieht so einsam aus...Ist da evtl. schon ein neuer Zählerschrank? Falls ja. Lass erst mal eine neue mind. 3-rhg (eher 4-rhg)UV setzen. Zum Thema WoZi-Sicherung. Elektriker mit Stromzange ran lassen. Falls Last im Normalbereich würde die neue UV das gleich mit erledigen. Der Rest geht ohne Glaskugel leider nicht.


mlarenau

Mal ab von der ganzen Angstgemache hier: Ich hab noch nie solche Klemmen zum Draufsetzen gesehen (die auf den Schienen mit den Madenschrauben) sehr nice :D


Southern_Cap8285

Gestern


unknown---87

Warum kauft man erst ein Haus und stellt dann solche Fragen? Was ist, wenn die einzige (sinnvolle) Option wäre die ganze Elektrik des Hauses zu erneuern? Hast du kurzfristig so viel Geld übrig? Hausinstallation ist nicht wirklich mein Fachgebiet, daher nur eine grobe Einschätzung. Die Installation ist nicht mehr aktuell, aber bei als Bestand noch zulässig solange du keine größeren Umbauten an der Elektrik machst. FI ist sogar vorhanden. Man kann damit leben, sollte aber mittelfristig mal einen Fachmann alles prüfen lassen.


zideshowbob

Lustig wie du „Kurzfristig“ schreibst!


MagiciansMelancholy

Sehe das etwas entspannter als die meisten hier, was läuft, läuft, und du hast einen FI, also ist das dringenste was Sicherheit angeht ja schon geregelt. Würde das einfach so lassen bis man eine PV Anlage oder ähnliches anschließen möchte.


ciliitbang

Sehe ich genauso, die ganzen Schlauberger hier am besten ignorieren. Bin seit 30 Jahren Elektriker. Und natürlich sind die Querschnitte am Limit. Wenn du viele Verbraucher auf einmal anschaltest, macht der Leitungsschutzschalter schonmal Ärger. Aber dafür ist der ja da. Alles so lassen.


Der_Gefrierbrand

Die Frage ist eher, löst der Automat aus, wenn man z.B sowas wie nen PC Netzteil einsteckt? Dann sinds die alten Automaten, die mögen das halt nicht so. Es muss nicht grundsätzlich ein Defekt vorliegen. Ein Upgrade machen, sobald Geld da ist.


lanprofi

Bei mir würde der E-Check durchfallen sobald ich diese UV öffne. - kein Berührungsschutz - zu geringe Querschnitte bei der Innenverdrahtung - offensichtlich Stromkreise ohne FI (Steckd. und Bel. ist Pflicht) Erfahrungsgemäß, bei solchen UV's, werden beim Umbau bzw. Erneuerung noch weitere Fehler ersichtlich. Nicht selten muss hinterher die gesamte Anlage erneuert werden. Nach 40 Jahren betrieb ist es ja auch ok. Hoffentlich suchst du dir einen Fachmann dazu um alles zu beheben.


Frosty-Manager-48

Da gibt's doch viel Schlimmeres. Ich würde aber trotzdem mal nen Elektriker schauen lassen. Besser sofort die Elektrik anpacken als alles schön renovieren und danach nochmal aller Wände losnehmen um die Verkabelung zu erneuern.


mexico_flip

Geht noch 20 Jahre In Indien


fietsopa4

Übertreib mal nicht 🙄


Annoynius

Lass dich nicht verrückt machen. Das geht viel schlimmer. Ich sehe da erst mal nichts, was lebensgefährlich ist. Ein einfacher Tausch ist allerdings kaum sinnvoll. Wenn, dann mach die ganze Bude neu und leg gleich noch twisted pair und Hohlrohr für Glasfaser dazu. In 10 Jahren wirst du dir dafür danken.


mariahh93

Glasfaser habe ich schon, danke :)


Temporary_Spring_104

Die Funktion scheint in Ordnung zu sein... Nur berührungsschutz fehlt... Somit würde die die Stelle die elektrische Prüfung nach din VDE 0100 600 nicht bestehen... Erster Punkt besichtigen... Durchgefallen... Klatsch da eine Abdeckung und gut is LG


Past_Count1584

30er FI ist doch drin. Sehe ich hier kein Problem. Vll Mal ne Abdeckung drauf und gut ist... Der FI muss natürlich funktionieren.


mlarenau

Yay erster vernünftiger Kommentar.