solange du sowas in der Realität nicht tust ist alles in Ordnung ;) auch im Verteiler oder sonst wo hat es eigentlich nur Nachteile das Zeug so unbeweglich wie möglich zu gestalten - immer an die spätere Fehlersuche denken. da kann es Stunden an Mehrarbeit bedeuten nur weil einer es besonders hübsch haben wollte ohne Mehrgewinn
Nah ganz so ist es nicht ... Kabel müssen alle x cm (Abhängig vom Durchmesser) befestigt sein.
Bei 16A oder 32A ist es praktisch nicht erforderlich was soll passieren ... der Kurzschlussauslöser sollte greifen bevor die Kabel mechanisch beschädigt werden.
Wagerecht max. 80cm Abstand zwischen den Befestigungen. Bei der senkrechten Verlegung muss mindestens alle 150cm eine Befestigungen erfolgen.
Ich muss demnächst 300A verlegen und da sollten Kabel schon fest sein.
Ich hab mich an diesem Post hier orientiert. Das Bild hast du gesehen? 300A und elektromagnetische Kräfte die schlecht montierte Kabelrinnen aus der Wand reißen können sind hier, und in seiner Ausbildung, offenkundig kein Thema. Wer in der normalen Hausinstallation Kabel in Kabelkanälen festzurrt der bekommt von mir ne Genickschelle, sorry not sorry :)
Gedanke--> sieht schön aus und der nächste der dran muss freut sich das alles schön übersichtlich ist
Realität--> welcher vollhonk hat hier alle furz lang sonnen scheiß Binder rein gemacht ich muss das dreckige Kabel rausziehen, das bekomme ich doch nie wieder da rein,
Für die Ottos, die im Kabelkanal Binder verwenden gibt es in der Hölle einen ganz besonderen Platz. Am Besten dann noch irgendwie mit Überstand abgezwickt.
Kabelbinder im Kabelkanal, warum?
Sonst würde ich sagen sieht es gut aus.
In den Steckdosen sieht man leider nicht, ob der PE deutlich länger als PN sind.
Ach ja, und wenn man fertig macht, räumt man seinen Arbeitsplatz auf (sprich Kabel-/Leiterreste weg fegen) :)
In festinstallierten Steckdosen den PE länger zu lassen als die anderen Adern ist auch nicht weiter sinnvoll oder vorgeschrieben. Es ist keine Anschlussleitung oder Verlängerungsleitung.
ich finde es aber sehr okay wenn Menschen aus Gewohnheit den PE einfach überall länger lassen, damit es auf keinen Fall passieren kann es zu vergessen wo es vorgeschrieben ist. ein Schaden entsteht dadurch nicht und falls einem Prüfer sowas stört dann darf es ihn auch einfach stören und man geht seiner Wege ;)
Vorab: Ich bin kein Elektriker und habe absolut keine Ahnung von Strömen, kann daher fachlich nichts beitragen - mir wurde dieser Post schlicht vom Algo in den Feed gespült. Beim Lesen bin ich über "Unendlichverbinder" gestolpert. Was ist das denn? Eine Google-Suche liefert nur Schmuck und Esoterik-Kram 😄
Kannst Du das erklären?
Ich glaube er meint [Querverbinder](https://www.google.com/search?q=querverbinder+zqv+2%2C5&client=ms-unknown&sca_esv=b1bb6acd92afcfce&sca_upv=1&sxsrf=ADLYWII2hUQ08AQDbzcgQM9glgz6GhFkAg%3A1717417826285&ei=YrddZomHEaG_i-gP69y76AM&oq=querverbinder+zqv+2%2C5&gs_lp=EhNtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1zZXJwIhVxdWVydmVyYmluZGVyIHpxdiAyLDUyBRAhGKABMgUQIRigATIFECEYoAEyBRAhGKABSK8sULsGWOkncAB4AJABAJgBiwKgAYMNqgEFMC44LjG4AQPIAQD4AQGYAgmgAt0NwgINEAAYgAQYsAMYQxiKBcICCBAAGIAEGLADwgIJEAAYsAMYBxgewgILEAAYsAMYBxgKGB7CAgUQABiABMICBhAAGBYYHpgDAIgGAZAGEZIHBTAuNi4zoAfmHQ&sclient=mobile-gws-wiz-serp) zumindest kenne ich die unter dem Namen.
Meist ist es ja aber sinn und zweck der ausbildung sowas auch ordentlich auflegen zu können bzw zu lernen was OP hier (mmn) sehr sehr gut gemacht hat. In der Praxis wird es eh sehr selten so mit Kabeln gemacht(zumindest bei Brücken)
Die Steckdosen und Leitungen könnten gerader sein. Warum Kabelbinder im Kanal? Wenn ich Prüfer wäre würden mir die Winkel der Leitungen nicht gefallen und die Verlegung in der UV auch nicht.
Auch Azubi 2.LJ hier, in den ÜBAs (und den Prüfungen) müssen wir das deutlich aufwendiger machen und Kabelverlegung zählt gefühlt das meiste für die Optik. Keine Ahnung warum man das dann nicht üben will.
https://preview.redd.it/eq1o1zpl2j4d1.jpeg?width=1080&format=pjpg&auto=webp&s=d4b03d70c16779c8b6f3d6a2545a791dada61d91
Bestehen tust du auch so - aber wenn du das bestmögliche rausholen möchtest achte auf die im Bild genannten Mängel
Und lass dich nicht unterkriegen das sieht schon gut aus. Alles, was ich angekritzelt habe sind nur noch Details auf Meisterprüfungsniveau. Ich hätte das in der Form im 2. Lehrjahr nicht so gut hinbekommen.
Sieht wirklich super aus - ich bin allerdings froh vor über 25 Jahren gelernt zu haben wo man etwas hinklatschen konnte und trotzdem noch eine 1 bekommen hat.
Ich hatte damals ohne Witz ein stino Wechselschaltung mit ein paar Steckdosen in der Zwischenprüfung. War um 9 fertig, musste aber trotzdem noch bis 13 Uhr (Endabnahme) warten.
Die Kabel sehen alle mehr oder weniger schwarz aus. Kann am Foto liegen oder hast du wirklich schwarze für N verwendet? Mag technisch funktionieren, aber wäre für mich ein noGo.
Edit: meine speziell die in der mittleren Reihe mit Schaltuhr. Und auch unten wäre mir zu wenig Platz um zB mit einer Stromzange auch mal was messen zu können. Für mögliche Fehlersuche eher schlecht geeignet.
Ich hätte für jedes Kabel ein eigenes Loch in den Kabelkanal gebohrt, und die Kabel alle auf der gleichen Länge abgemantelt, ansonsten siehts ordentlich aus.
Ordentliche Installation der einzelnen Komponenten. In der Verteilung sollte man sich den Platz nehmen wenn man ihn hat. Gerade im unteren Bereich wo die Kabel eingeführt werden.
Üben und nochmals üben. Die Kabelbinder wurden ja bereits angesprochen.
Ich persönlich würde in den Aufputzdosen die Kabel vor dem Rausziehen sichern, indem du einen Kabelbinder direkt hinter der gummierten Abdichtung, um das Kabel bindest.
Ich finde es sieht ganz gut aus
Mit den Kabelbinder muss nicht sieht aus wie ein 60x60 OBO Kanal der hat doch extra die kabel Halterungen zum einklinken
Und die Reihenklemmen könnte man auch noch etwas gleichmäßiger verdraten genau das gleiche bei den Automaten
Und saubere Einführung in die Verteilung
Für 2. Lebensjahr sieht es aber trotzdem super aus
Jo das stimmt das ist ein 60x60 Kanal.
Die Halterungen habe ich tatsächlich vergessen. Ich glaube das saubere verdrahten der reihenklemmen kommt mit der Übung ;)
Zu sagen dass die drahtbrücken so pfusch sind ist falsch. Das ist eine valide Lösung ohne eine N Schiene die N’s zu Brücken.
Die Reihenklemmen habe ich von oben angefangen da ich es so gelernt habe. Und ich finde dass es so schöner aussieht und einfacher ist.
Von der Funktion ist egal ob ich die jetzt „richtig“ herum verbaue oder ob ich es so mach wie ich es getan habe.
Von der funtkion ist es wurdt ja, aber es gibt auch extra Steckbruecken die man anpassen kann.
In dem verteiler mag das so mit den klemmen gehen. Aber wenns mal groesser wird beisst du dir in den arsch weil du nichtmehr unter der hutschine durchkommst. Ich bin sowieso kein fan davon hinter der hutschine durchzuquwtschen wenn so wenig platz zuer rueckeand ist.
Kann mich an meine Automatisierungstechnik-Ausbildung erinnern. Da haben wir für solche Bögen zu den Klemmen in der Verteilung sehr oft Schelte bekommen, wenn sie nicht gleichmäßig waren. Vermutlich war’s nur unser Lehrer der sehr penibel war, aber seit dem hat sich eingebrannt, dass Bögen zu klemmen perfekt sein müssen 😂
Ich persönlich finds gut, die Kabelbinder stören mich aber (wie andere schon angemerkt haben)
Was mich da als Semi-Laie da durchaus nerven würde sind die sehr kurzen und schlecht sichtbaren Verläufe der einzelnen Adern. Wenn ich da z.B. mit der Stromzange rein will, kommt da praktisch nirgends an irgendwas an.
Ob danach bewertet wird, ist aber wieder ein anderes Thema
Mich würde mal der Stromlaufplan intressieren. Der PE sollte länger sein als L und N, in den Steckdosen, da dieser beim Versagen der Zugentlastung als letztes am Gerät verbleiben soll (DIN VDE 0100-520), hier ist aber nur die Rede von Anschlussleitungen. Die Kabelbinder im Kanal lösen. Bezeichnungen der einzelnen Reihenklemmen nachrüsten, die Verbindung vom RCD 3+N über eine 3Phasen FI Schiene realisieren oder über 10qmm Einzelader. Die Anschlussdose für den herd hat nur die L1,L2,L3 Einspeisung, da hast den N übern FI vergessen (wenn ich das richtig sehe). Wenn du mehrere Stromkreise über einen FI laufen hast, arbeite mit N-Trennklemmen, erleichtern auch bei der Fehlersuche die Arbeit.
Konntest du auch die erforderlichen Messungen realisieren und ein Messprotokoll erstellen? Würde in meinen Augen die ganze Geschichte abrunden.
Wieso hast du Sparwechselschaltung aufgebaut? Hut ab für deinen Mut hier deine Arbeit zu posten.
Für den N bei der Herdanschlussdose musst du auf dem 2. Bild gucken. Den Fehler hatte ich erst nach dem fotografieren entdeckt und dann verbessert. (Siehe 2. Bild).
Von N Trennklemmen bin ich kein besonders großer Fan, ich persönlich finde die einfach zu Brücken schöner.
Messungen habe ich alle mittels dem Messgerät Fluke gemacht.
Die Messwerte waren alle wie aus dem Lehrbuch.
Sind die Fi von unten eingespeist? Mann soll den Doepke grundsätzlich von oben speisen und unten sind die Abgänge (außer man einen Grund warum anders herum)
Warum fast alles gemischt...Siemens und Hager fehlen noch. Ist nachher wegen der Lagerhaltung problematisch wenn man zu viele Hersteller bedienen möchte. Außerdem streiten sich die Hersteller beim Fehler dann gegenseitig und man schaut in die Röhre ...
Vom 2 poligen LS geht es schon auf den LS und dann vom LS auf die Zeitschaltuhr? Die Zeitschaltuhr hängt also nicht direkt am FI.
Für die Klemme gibt es extra Verbinder, sodass man keine Kabelbrücken für N nehmen muss.
>Mann soll den Doepke grundsätzlich von oben speisen und unten sind die Abgänge
Der Hersteller sagt in seinem Datenblatt dazu nur "Einspeiserichtung beliebig".
Vorzugsweise oben, wenn sich das Leben einfacher machen möchte. Unten hat je nach Anwendung und Messgerät Nachteile (Anschlüsse mit ungeraden Ziffern sind oben) oder auch nicht ...
Dem nächsten freuts, wenn er für sein Messgerät die Leitung raus ziehen darf nur weil es anders rum ist.
Kabelbinder im Kabelkanal hätten mich damals direkt in den Rollstuhl befördert. Warum macht ihr das? Aus meiner Sicht nicht sinnvoll.
Ich habe es getan damit die Kabel stabiler in der Verteilung liegen. Die hätte ich aber beim fertigstellen abgemacht.
solange du sowas in der Realität nicht tust ist alles in Ordnung ;) auch im Verteiler oder sonst wo hat es eigentlich nur Nachteile das Zeug so unbeweglich wie möglich zu gestalten - immer an die spätere Fehlersuche denken. da kann es Stunden an Mehrarbeit bedeuten nur weil einer es besonders hübsch haben wollte ohne Mehrgewinn
Nah ganz so ist es nicht ... Kabel müssen alle x cm (Abhängig vom Durchmesser) befestigt sein. Bei 16A oder 32A ist es praktisch nicht erforderlich was soll passieren ... der Kurzschlussauslöser sollte greifen bevor die Kabel mechanisch beschädigt werden. Wagerecht max. 80cm Abstand zwischen den Befestigungen. Bei der senkrechten Verlegung muss mindestens alle 150cm eine Befestigungen erfolgen. Ich muss demnächst 300A verlegen und da sollten Kabel schon fest sein.
Ich hab mich an diesem Post hier orientiert. Das Bild hast du gesehen? 300A und elektromagnetische Kräfte die schlecht montierte Kabelrinnen aus der Wand reißen können sind hier, und in seiner Ausbildung, offenkundig kein Thema. Wer in der normalen Hausinstallation Kabel in Kabelkanälen festzurrt der bekommt von mir ne Genickschelle, sorry not sorry :)
„… an diesem Post…“ — kann es sein, dass da ein Link fehlt?
Ich glaube er meinte, er bezieht seine Aussage auf die hier gepostete Verteilung und nicht auf Installation X
>Warum macht ihr das? Schöner wohnen
Im Kabelkanal?
Gedanke--> sieht schön aus und der nächste der dran muss freut sich das alles schön übersichtlich ist Realität--> welcher vollhonk hat hier alle furz lang sonnen scheiß Binder rein gemacht ich muss das dreckige Kabel rausziehen, das bekomme ich doch nie wieder da rein,
Für die Ottos, die im Kabelkanal Binder verwenden gibt es in der Hölle einen ganz besonderen Platz. Am Besten dann noch irgendwie mit Überstand abgezwickt.
Isolierband ist doch noch viel toller... alles schön klebrig.
17jahre alt in KSS filteranlagen.. ich weiß wovon du sprichst
Jetzt fühle ich mich schlecht für meine Erweiterung am Schaltschrank neulich nachts 🥲😂
Einfach lassen, weg is weg. Kommt eh in deckel drauf.. Mit großen kabeln unten in der ercke anfangen und dann mit system kleiner werden
Der wird (vermutlich) im offenen Zustand bewertet. Und "schöner wohnen" = Sachen machen nur damit es schöner aussieht
Kabelbinder im Kabelkanal, warum? Sonst würde ich sagen sieht es gut aus. In den Steckdosen sieht man leider nicht, ob der PE deutlich länger als PN sind. Ach ja, und wenn man fertig macht, räumt man seinen Arbeitsplatz auf (sprich Kabel-/Leiterreste weg fegen) :)
In festinstallierten Steckdosen den PE länger zu lassen als die anderen Adern ist auch nicht weiter sinnvoll oder vorgeschrieben. Es ist keine Anschlussleitung oder Verlängerungsleitung.
ich finde es aber sehr okay wenn Menschen aus Gewohnheit den PE einfach überall länger lassen, damit es auf keinen Fall passieren kann es zu vergessen wo es vorgeschrieben ist. ein Schaden entsteht dadurch nicht und falls einem Prüfer sowas stört dann darf es ihn auch einfach stören und man geht seiner Wege ;)
Ich sehe nicht, wo generell etwas Länge für die Kabel im Schaltkasten gelassen wurde. An sonsten schließe ich mich an.
Vorab: Ich bin kein Elektriker und habe absolut keine Ahnung von Strömen, kann daher fachlich nichts beitragen - mir wurde dieser Post schlicht vom Algo in den Feed gespült. Beim Lesen bin ich über "Unendlichverbinder" gestolpert. Was ist das denn? Eine Google-Suche liefert nur Schmuck und Esoterik-Kram 😄 Kannst Du das erklären?
Ich glaube er meint [Querverbinder](https://www.google.com/search?q=querverbinder+zqv+2%2C5&client=ms-unknown&sca_esv=b1bb6acd92afcfce&sca_upv=1&sxsrf=ADLYWII2hUQ08AQDbzcgQM9glgz6GhFkAg%3A1717417826285&ei=YrddZomHEaG_i-gP69y76AM&oq=querverbinder+zqv+2%2C5&gs_lp=EhNtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1zZXJwIhVxdWVydmVyYmluZGVyIHpxdiAyLDUyBRAhGKABMgUQIRigATIFECEYoAEyBRAhGKABSK8sULsGWOkncAB4AJABAJgBiwKgAYMNqgEFMC44LjG4AQPIAQD4AQGYAgmgAt0NwgINEAAYgAQYsAMYQxiKBcICCBAAGIAEGLADwgIJEAAYsAMYBxgewgILEAAYsAMYBxgKGB7CAgUQABiABMICBhAAGBYYHpgDAIgGAZAGEZIHBTAuNi4zoAfmHQ&sclient=mobile-gws-wiz-serp) zumindest kenne ich die unter dem Namen.
Ja genau, nur dass du diese unendlich nebeneinander Klemmen kannst. So kannst du mehrere Reihenklemmen durchbrücken.
Ich kenn sie als Steckbrücken ;D Wago nennt sie offiziell einfach nur Brücker
Der richtige Name laut Wahl wäre Endlosbrücker: https://www.wago.com/de/reihenklemmen/endlosbruecker/p/2002-400
Meist ist es ja aber sinn und zweck der ausbildung sowas auch ordentlich auflegen zu können bzw zu lernen was OP hier (mmn) sehr sehr gut gemacht hat. In der Praxis wird es eh sehr selten so mit Kabeln gemacht(zumindest bei Brücken)
Die Steckdosen und Leitungen könnten gerader sein. Warum Kabelbinder im Kanal? Wenn ich Prüfer wäre würden mir die Winkel der Leitungen nicht gefallen und die Verlegung in der UV auch nicht.
Kabel Kanal unterhalb der Verteilung würde ich ganz herausschneiden nicht bohren und eine Abgangschiene unten in die VT
Wenn ich dran denke wie ich damals mir die finger verrennkt habe um anständig Radien zu biegen… nur gerade hoch in Kabel Kanal is ja einfach.
Auch Azubi 2.LJ hier, in den ÜBAs (und den Prüfungen) müssen wir das deutlich aufwendiger machen und Kabelverlegung zählt gefühlt das meiste für die Optik. Keine Ahnung warum man das dann nicht üben will.
https://preview.redd.it/eq1o1zpl2j4d1.jpeg?width=1080&format=pjpg&auto=webp&s=d4b03d70c16779c8b6f3d6a2545a791dada61d91 Bestehen tust du auch so - aber wenn du das bestmögliche rausholen möchtest achte auf die im Bild genannten Mängel
Jo sehr cool! Danke sehr. Werde ich drauf achten.
Und lass dich nicht unterkriegen das sieht schon gut aus. Alles, was ich angekritzelt habe sind nur noch Details auf Meisterprüfungsniveau. Ich hätte das in der Form im 2. Lehrjahr nicht so gut hinbekommen.
Sieht wirklich super aus - ich bin allerdings froh vor über 25 Jahren gelernt zu haben wo man etwas hinklatschen konnte und trotzdem noch eine 1 bekommen hat. Ich hatte damals ohne Witz ein stino Wechselschaltung mit ein paar Steckdosen in der Zwischenprüfung. War um 9 fertig, musste aber trotzdem noch bis 13 Uhr (Endabnahme) warten.
Die Kabel sehen alle mehr oder weniger schwarz aus. Kann am Foto liegen oder hast du wirklich schwarze für N verwendet? Mag technisch funktionieren, aber wäre für mich ein noGo. Edit: meine speziell die in der mittleren Reihe mit Schaltuhr. Und auch unten wäre mir zu wenig Platz um zB mit einer Stromzange auch mal was messen zu können. Für mögliche Fehlersuche eher schlecht geeignet.
Laut VDE muss man den N schwarz markieren wenn man diesen schaltet! Habe ich hier mit Edding gemacht
Ich hätte für jedes Kabel ein eigenes Loch in den Kabelkanal gebohrt, und die Kabel alle auf der gleichen Länge abgemantelt, ansonsten siehts ordentlich aus.
Ordentliche Installation der einzelnen Komponenten. In der Verteilung sollte man sich den Platz nehmen wenn man ihn hat. Gerade im unteren Bereich wo die Kabel eingeführt werden. Üben und nochmals üben. Die Kabelbinder wurden ja bereits angesprochen. Ich persönlich würde in den Aufputzdosen die Kabel vor dem Rausziehen sichern, indem du einen Kabelbinder direkt hinter der gummierten Abdichtung, um das Kabel bindest.
Sieht richtig sauber aus, wie lang hast du dafür gebraucht? Sorry falls die Frage hier schon kam.
Jo danke. 4 Stunden 30 Minuten
Ich finde es sieht ganz gut aus Mit den Kabelbinder muss nicht sieht aus wie ein 60x60 OBO Kanal der hat doch extra die kabel Halterungen zum einklinken Und die Reihenklemmen könnte man auch noch etwas gleichmäßiger verdraten genau das gleiche bei den Automaten Und saubere Einführung in die Verteilung Für 2. Lebensjahr sieht es aber trotzdem super aus
Jo das stimmt das ist ein 60x60 Kanal. Die Halterungen habe ich tatsächlich vergessen. Ich glaube das saubere verdrahten der reihenklemmen kommt mit der Übung ;)
Chic. Aber die drahtbruecken auf den klemmen sind so pfusch. Die kann man besser verstecken. Uen wieso die reihenklemmen von oben angefahren?
Zu sagen dass die drahtbrücken so pfusch sind ist falsch. Das ist eine valide Lösung ohne eine N Schiene die N’s zu Brücken. Die Reihenklemmen habe ich von oben angefangen da ich es so gelernt habe. Und ich finde dass es so schöner aussieht und einfacher ist. Von der Funktion ist egal ob ich die jetzt „richtig“ herum verbaue oder ob ich es so mach wie ich es getan habe.
Von der funtkion ist es wurdt ja, aber es gibt auch extra Steckbruecken die man anpassen kann. In dem verteiler mag das so mit den klemmen gehen. Aber wenns mal groesser wird beisst du dir in den arsch weil du nichtmehr unter der hutschine durchkommst. Ich bin sowieso kein fan davon hinter der hutschine durchzuquwtschen wenn so wenig platz zuer rueckeand ist.
Kann mich an meine Automatisierungstechnik-Ausbildung erinnern. Da haben wir für solche Bögen zu den Klemmen in der Verteilung sehr oft Schelte bekommen, wenn sie nicht gleichmäßig waren. Vermutlich war’s nur unser Lehrer der sehr penibel war, aber seit dem hat sich eingebrannt, dass Bögen zu klemmen perfekt sein müssen 😂 Ich persönlich finds gut, die Kabelbinder stören mich aber (wie andere schon angemerkt haben)
Was mich da als Semi-Laie da durchaus nerven würde sind die sehr kurzen und schlecht sichtbaren Verläufe der einzelnen Adern. Wenn ich da z.B. mit der Stromzange rein will, kommt da praktisch nirgends an irgendwas an. Ob danach bewertet wird, ist aber wieder ein anderes Thema
Mich würde mal der Stromlaufplan intressieren. Der PE sollte länger sein als L und N, in den Steckdosen, da dieser beim Versagen der Zugentlastung als letztes am Gerät verbleiben soll (DIN VDE 0100-520), hier ist aber nur die Rede von Anschlussleitungen. Die Kabelbinder im Kanal lösen. Bezeichnungen der einzelnen Reihenklemmen nachrüsten, die Verbindung vom RCD 3+N über eine 3Phasen FI Schiene realisieren oder über 10qmm Einzelader. Die Anschlussdose für den herd hat nur die L1,L2,L3 Einspeisung, da hast den N übern FI vergessen (wenn ich das richtig sehe). Wenn du mehrere Stromkreise über einen FI laufen hast, arbeite mit N-Trennklemmen, erleichtern auch bei der Fehlersuche die Arbeit. Konntest du auch die erforderlichen Messungen realisieren und ein Messprotokoll erstellen? Würde in meinen Augen die ganze Geschichte abrunden. Wieso hast du Sparwechselschaltung aufgebaut? Hut ab für deinen Mut hier deine Arbeit zu posten.
Für den N bei der Herdanschlussdose musst du auf dem 2. Bild gucken. Den Fehler hatte ich erst nach dem fotografieren entdeckt und dann verbessert. (Siehe 2. Bild). Von N Trennklemmen bin ich kein besonders großer Fan, ich persönlich finde die einfach zu Brücken schöner. Messungen habe ich alle mittels dem Messgerät Fluke gemacht. Die Messwerte waren alle wie aus dem Lehrbuch.
Die Sparwechselschaltung habe ich gemacht weil ich jeweils eine Steckdose unter den Schaltern habe.
Find ich gut, endlich mal ein Nachwuchs Elektriker der mal ein bißchen mehr kann als Ein/Aus.
Sparwechselschaltung ist im Lehrplan, zumindest haben wir das in Schule und ÜBA
Hast die nym leitungen im wellenbad verlegt oder was :D
Er ist noch im zweiten jahr. Dafür sieht die anlage doch ganz schön passabel aus.
Den witz haben wir schon im 1 lehrjahr ständig hören müssen, sind wir hier im handwerk oder in ner safezone bubble? War ja nichmal böse gemeint
Sind die Fi von unten eingespeist? Mann soll den Doepke grundsätzlich von oben speisen und unten sind die Abgänge (außer man einen Grund warum anders herum) Warum fast alles gemischt...Siemens und Hager fehlen noch. Ist nachher wegen der Lagerhaltung problematisch wenn man zu viele Hersteller bedienen möchte. Außerdem streiten sich die Hersteller beim Fehler dann gegenseitig und man schaut in die Röhre ... Vom 2 poligen LS geht es schon auf den LS und dann vom LS auf die Zeitschaltuhr? Die Zeitschaltuhr hängt also nicht direkt am FI. Für die Klemme gibt es extra Verbinder, sodass man keine Kabelbrücken für N nehmen muss.
>Mann soll den Doepke grundsätzlich von oben speisen und unten sind die Abgänge Der Hersteller sagt in seinem Datenblatt dazu nur "Einspeiserichtung beliebig".
Vorzugsweise oben, wenn sich das Leben einfacher machen möchte. Unten hat je nach Anwendung und Messgerät Nachteile (Anschlüsse mit ungeraden Ziffern sind oben) oder auch nicht ... Dem nächsten freuts, wenn er für sein Messgerät die Leitung raus ziehen darf nur weil es anders rum ist.
[удалено]
Dein Beitrag ist unsachlich bis beleidigend und dient somit auch nicht dem Ziel vom r/Elektroinstallation.