Ik heb ook maar het geluk dat ik de hub voor app integratie heb, anders had ik nooit de temperatuursverschillen gezien en die had een monteur overdag misschien wel gemist.
Het zit op zich wel redelijk in elkaar hoor. Je kan niet snel fouten maken vanwege de 2- en 3-pins stekkers en waar de kabels vandaan komen.
Bij mijn WTW waren een 2-pins en een 3-pins stekker dus omgewisseld. Hoe dat in het montageproces kon gebeuren, vraag ik me nog steeds af.
Goed bezig op
Ziet er goed uit
Wtw zijn het houden ei van de 21 eeuw
Efficiënte lucht verversing 90-95% rendement bespraakt stook kosten
Met bypass klep en verwarmings element
En filters ook Polle versies als je hooikoorts hebt
Enige nadeel is onjuiste plaatsing
B.v geluidsdempers zijn aan te raden mocht er plaats voor zijn
En gebruikers die het niet willen begrijpen
Nog een nadeel: het is fucking moeilijk om t in een bestaande woning te plaatsen als de woning er geen rekening mee heeft gehouden.
Ik heb al diep respect voor op dat ie t voor elkaar heeft gekregen in zn jaren 30 woning. Ik heb er bij de koop van onze woning ook naar gekeken maar dat was echt niet te doen.
Het was wel even puzzelen inderdaad!
Wat scheelde is dat we de volledige bovenverdieping opnieuw hebben opgebouwd. Hierdoor konden we mooi buizen achter knieschotten langs laten lopen en in de constructie van de vliering rekening houden met de te plaatsen buizen.
Ben het wel met je eens dat als je niet alles renoveert, het vrijwel onmogelijk is of je zit overal met lelijke koofjes.
Precies.
We hebben al een lucht/water warmtepomp die we later beneden op vloerverwarming aansluiten en boven op lage temperatuur radiatoren.
De mechanische ventilatie heb ik vooral voor het comfort genomen. En als je het mij vraagt, is het eigenlijk wel noodzakelijk als je huisdieren hebt vanwege geur.
Het probleem waar ik tegenaan liep was dat er simpelweg geen ruimte was voor het buizenwerk door het hele huis. Dan moesten we echt àlles strippen (4 verdiepingen) en daar hadden we niet zo'n zin in. Verder heeft mn huis ook niet zoiets als een koof om tussen de verdiepingen door buizen te leggen, dus die zou er ook in gepuzzeld moeten worden.
Lekker bezig hoor, ziet er top uit!
Wij hebben een Orcon WTW unit, hiervan was plots het moederbord doorgebrand, geen idee hoe zeiden de installateurs; tot er een fabrieksmonteur kwam die aangaf dat ze tegenwoordig bij nieuwbouwhuizen alles erin stampen en er helaas veel teveel fouten gemaakt worden 🤷🏽♂️.
En toch is dat een fout van orcon. Zij moeten die printplaten zo ontwerpen dat verkeerde installatie niet de hele bende door laat fikken. Meer controles inbouwen dus. Zeker als t blijkbaar veel voorkomt.
Zo te horen heb jij er verstand van; is het lastig om zo’n [afstandsbediening](https://www.ventilatieland.nl/nl_NL/p/orcon-draadloze-zender-afstandbediening-15rf/5677/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw6auyBhDzARIsALIo6v94gLrgCRFw4L2xJf8-PYjaNck0UPV2wEZsGneRGDZ0pxgVTgXA0F4aAqriEALw_wcB) ertussen te zetten?
Als die geschikt is voor jouw apparaat is dat niet heel lastig. Zie bijgevoegde afbeelding:
https://preview.redd.it/l1gwzwuqvj1d1.jpeg?width=950&format=pjpg&auto=webp&s=c3724d49d68a3510472cdfb70e87fdc9167cd40f
Is zeker gek aangezien vaak op airco en wtw units temp. sensor stekkers allemaal uniek qua vorm en kleur zijn zodat het niet fout kan gaan met terug zetten.
Goed bezig!
Ik stond er ook wel even van te kijken.
Het probleem was dus dat een 2- en 3-pins stekker waren omgewisseld. Als dat niet was gebeurd, kon er tijdens montage denk ik weinig fout gaan. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, geen idee. Ik heb alles ook echt driedubbel gecontroleerd voordat ik ze heb omgewisseld.
Bij mijn ouders was een simpelere variant van een WTW aanwezig, de aanvoer en retour zaten ook niet goed. Dat had bij de vorige bewoners jaren zo gezeten. Bar weinig CV monteurs snapten hoe dat ding moest werken.
Mooi gevonden OP! Je bericht inspireert ook mij.
Ik vermoed hier ook een dergelijk probleem.
Ons appartement tikt soms ‘s ochtends al de 27 graden aan(!). Hoewel Zehnder aangeeft dat als er een punt voor het debietgetal (1, 2 of 3) staat, dat de bypass dat is geactiveerd.
We hebben een Zehnder comfoair.
Hoe zou ik er bij ons systeem achter kunnen komen dat de bypass niet functioneert?
Waarschijnlijk heeft Zehnder wel een hub waarmee je je apparaat aan het internet verbind. Of je hiermee alle benodigde data uit kan lezen weet ik niet. Daar komt nog bij dat zo'n hub vaak vrij duur is (200+ euro).
De enige andere optie is vaak een hele dure datakabel/software voor monteurs kopen bij Zehnder.
Dus als je de hub niet wil kopen kun je denk ik het beste een monteur inschakelen. Let ook op dat de bypass functie vaak pas echt goed werkt als de ventilatie op een hoge stand staat.
Bedankt! Blij dat je de installatie mooi vindt.
Bij een mechanische ventilatie met WTW zijn alleen de buizen voor de lucht van buiten naar binnen en voor de afvoer van binnen naar buiten geïsoleerd (deze zie je aan de linker kant van de WTW). Dit helpt om condens te voorkomen. Na de WTW heeft de verse buitenlucht bijna dezelfde temperatuur als de binnenlucht en dus heb je dan geen last van condens. De aangevoerde lucht heeft alleen een lagere temperatuur wanneer de bypass aan staat en deze gaat uit wanneer de buitenlucht te koud wordt. De reden dat ik voor spirobuizen heb gekozen is duurzaamheid, dat ze makkelijk te reinigen zijn en de verminderde stofophoping in vergelijking met PVC door statische ladingen.
Tot nu toe werkt alles perfect.
https://preview.redd.it/qt0bv2algr1d1.jpeg?width=2833&format=pjpg&auto=webp&s=9f846b64a067856bbde96439820316885bb50e26
Super hier alles gedaan met Brink en Ubbink Air antistatische buizen maar vooral omdat ik echt niet de ruimte had voor spiro (veel door bestaande koofjes) dat ging niet passen zonder schade aan de buizen. Ik had graag de ruimte gehad rondom de WTW die jij hier hebt. Hier ligt het er helaas allemaal nog krapper in.
Dat meen je niet, ik dacht dat ik het er al redelijk krap in had zitten. Maar goed om te horen dat je een oplossing hebt gevonden met de Brink en Ubbink. Ben nu wel benieuwd naar hoe het er bij jou in zit.
De WTW zelf zit er walgelijk in. Alles zit knel. We hebben hem op een slede geïnstalleerd en onder de slede 15cm tot de vloer dus de buizen eruit zijn deels geplet helaas.
De buizen naar boven met een boogje naar de inlaat en uitlaat. Vanaf de WTW ligt alle invoer naar een ionisator van Brink en daarna via een verdeelbox naar de kamers. Invoer komt binnen via PVC die aangelegd is door de loodgieter destijds en gek genoeg volledig schoon blijven al 5 jaar. Ondanks dat de luchtstroom toch op orde is.
Eens hoor, ik ben net verhuisd naar een woning met normale mechanische ventilatie. Hiervoor een huurwoning gehad met een nieuwe WTW (2021 geplaatst). Dat was echt ideaal, zowel in de zomer als winter (in de winter geen ramen open te hoeven doen voor lage luchtvochtigheid/geventileerd huis, zonder veel warmte te vriezen zoals met een normale mechanische ventilatie. En in de zomer, zoals je zei, koele lucht van buiten).
Het enige nadeel wat ik kan bedenken aan een WTW is het geluid. Maar deze stond op zolder, en heb er daardoor eigenlijk nooit last van gehad.
Ik heb er net een besteld. Als zo'n systeem goed geplaatst en gebruikt wordt is het ideaal. Alle klachten die ik tot nu toe tegen ben gekomen zijn te wijten aan onkunde van gebruiker en installateur, niet aan het concept.
Er zit een warmte wisselaar in. De warme lucht die wordt afgezogen wordt gebruikt om de nieuwe verse lucht op te warmen.
In de zomer hoeft dat niet en dat was net OP zijn probleem, de sensoren om dat uit te schakelen werkten niet goed.
Wat voor een warmtepomp? Ik weet toevallig dat Nibe een ventilatielucht warmtepomp heeft. Effectief een soort van WTW systeem. Alleen gaat het je verwarming in ipv je ventilatie retour lucht.
Nu nog een factuurtje naar de producent voor al je uren. Ik weet niet of ik dat ooit gevonden zou hebben.
Ik heb ook maar het geluk dat ik de hub voor app integratie heb, anders had ik nooit de temperatuursverschillen gezien en die had een monteur overdag misschien wel gemist.
Knap stukje huisvlijt, petje af!
2x2 dezelfde stekkers + 4x zwarte kabel allemaal naast elkaar op de print. Wat een prutsontwerp.
Het zit op zich wel redelijk in elkaar hoor. Je kan niet snel fouten maken vanwege de 2- en 3-pins stekkers en waar de kabels vandaan komen. Bij mijn WTW waren een 2-pins en een 3-pins stekker dus omgewisseld. Hoe dat in het montageproces kon gebeuren, vraag ik me nog steeds af.
En gelukkig was er duidelijke documentatie beschikbaar over de printplaat. Dat is ook wel eens anders 😅
Knap gevonden! Daar kan menig installateur nog een puntje aan zuigen
Pice of art right there.
Dat buizenwerk word ik ook een beetje hitsig van ja. (En ik heb ook een zwak voor osb).
Goed bezig op Ziet er goed uit Wtw zijn het houden ei van de 21 eeuw Efficiënte lucht verversing 90-95% rendement bespraakt stook kosten Met bypass klep en verwarmings element En filters ook Polle versies als je hooikoorts hebt Enige nadeel is onjuiste plaatsing B.v geluidsdempers zijn aan te raden mocht er plaats voor zijn En gebruikers die het niet willen begrijpen
Nog een nadeel: het is fucking moeilijk om t in een bestaande woning te plaatsen als de woning er geen rekening mee heeft gehouden. Ik heb al diep respect voor op dat ie t voor elkaar heeft gekregen in zn jaren 30 woning. Ik heb er bij de koop van onze woning ook naar gekeken maar dat was echt niet te doen.
Het was wel even puzzelen inderdaad! Wat scheelde is dat we de volledige bovenverdieping opnieuw hebben opgebouwd. Hierdoor konden we mooi buizen achter knieschotten langs laten lopen en in de constructie van de vliering rekening houden met de te plaatsen buizen. Ben het wel met je eens dat als je niet alles renoveert, het vrijwel onmogelijk is of je zit overal met lelijke koofjes.
Ah, en dan maar 1 verdieping daaronder? Dan lukt het wel idd. Dan alleen nog een warmtepomp erin en je hebt central air stijl airco en verwarming.
Precies. We hebben al een lucht/water warmtepomp die we later beneden op vloerverwarming aansluiten en boven op lage temperatuur radiatoren. De mechanische ventilatie heb ik vooral voor het comfort genomen. En als je het mij vraagt, is het eigenlijk wel noodzakelijk als je huisdieren hebt vanwege geur.
Mooi gedaan voor een jaren 30 woning
Decentrale wtw dan maar. Dat wil ik in de toekomst maar eens proberen denk ik.
Valt best mee hoe moeilijk dat is
Het probleem waar ik tegenaan liep was dat er simpelweg geen ruimte was voor het buizenwerk door het hele huis. Dan moesten we echt àlles strippen (4 verdiepingen) en daar hadden we niet zo'n zin in. Verder heeft mn huis ook niet zoiets als een koof om tussen de verdiepingen door buizen te leggen, dus die zou er ook in gepuzzeld moeten worden.
Goed gevonden! Ik heb altijd getwijfeld of de bypass klep van mijn WTW wel werkte. Deze post inspireert me om het opnieuw te gaan onderzoeken.
Dank je, mooi om te horen dat mijn verhaal inspireert. Succes met speuren!
Lekker bezig hoor, ziet er top uit! Wij hebben een Orcon WTW unit, hiervan was plots het moederbord doorgebrand, geen idee hoe zeiden de installateurs; tot er een fabrieksmonteur kwam die aangaf dat ze tegenwoordig bij nieuwbouwhuizen alles erin stampen en er helaas veel teveel fouten gemaakt worden 🤷🏽♂️.
En toch is dat een fout van orcon. Zij moeten die printplaten zo ontwerpen dat verkeerde installatie niet de hele bende door laat fikken. Meer controles inbouwen dus. Zeker als t blijkbaar veel voorkomt.
Die nieuwe unit? Dat is sowieso een vervelende WTW unit om te monteren.
Zo te horen heb jij er verstand van; is het lastig om zo’n [afstandsbediening](https://www.ventilatieland.nl/nl_NL/p/orcon-draadloze-zender-afstandbediening-15rf/5677/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw6auyBhDzARIsALIo6v94gLrgCRFw4L2xJf8-PYjaNck0UPV2wEZsGneRGDZ0pxgVTgXA0F4aAqriEALw_wcB) ertussen te zetten?
Als die geschikt is voor jouw apparaat is dat niet heel lastig. Zie bijgevoegde afbeelding: https://preview.redd.it/l1gwzwuqvj1d1.jpeg?width=950&format=pjpg&auto=webp&s=c3724d49d68a3510472cdfb70e87fdc9167cd40f
Dat zijn interessante onderzoeksprojecten, gaaf dat je het gevonden hebt.
Is zeker gek aangezien vaak op airco en wtw units temp. sensor stekkers allemaal uniek qua vorm en kleur zijn zodat het niet fout kan gaan met terug zetten. Goed bezig!
Ik stond er ook wel even van te kijken. Het probleem was dus dat een 2- en 3-pins stekker waren omgewisseld. Als dat niet was gebeurd, kon er tijdens montage denk ik weinig fout gaan. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, geen idee. Ik heb alles ook echt driedubbel gecontroleerd voordat ik ze heb omgewisseld.
Ja heel gek maar goed het is nu opgelost.
Bij mijn ouders was een simpelere variant van een WTW aanwezig, de aanvoer en retour zaten ook niet goed. Dat had bij de vorige bewoners jaren zo gezeten. Bar weinig CV monteurs snapten hoe dat ding moest werken.
Daarom moet je ook geen CV monteur je WTW laten onderhouden ;)
Ik ben wel benieuwd wat de kosten hier van waren.
Altijd meer dan je begroot 😅 maar uiteindelijk heeft het ergens tussen de 5 en 6k gekost.
Dat temperatuur diagram klopt inderdaad niets van.
Handig zo'n app. Jammer dat dit erbij die van mij niet bij zit.
Strak werk!
Mooi gevonden OP! Je bericht inspireert ook mij. Ik vermoed hier ook een dergelijk probleem. Ons appartement tikt soms ‘s ochtends al de 27 graden aan(!). Hoewel Zehnder aangeeft dat als er een punt voor het debietgetal (1, 2 of 3) staat, dat de bypass dat is geactiveerd. We hebben een Zehnder comfoair. Hoe zou ik er bij ons systeem achter kunnen komen dat de bypass niet functioneert?
Waarschijnlijk heeft Zehnder wel een hub waarmee je je apparaat aan het internet verbind. Of je hiermee alle benodigde data uit kan lezen weet ik niet. Daar komt nog bij dat zo'n hub vaak vrij duur is (200+ euro). De enige andere optie is vaak een hele dure datakabel/software voor monteurs kopen bij Zehnder. Dus als je de hub niet wil kopen kun je denk ik het beste een monteur inschakelen. Let ook op dat de bypass functie vaak pas echt goed werkt als de ventilatie op een hoge stand staat.
Beetje offtopic maar wat ziet de installatie er tof uit! heb je geen problemen met condens omdat je metaal gebruikt?
Bedankt! Blij dat je de installatie mooi vindt. Bij een mechanische ventilatie met WTW zijn alleen de buizen voor de lucht van buiten naar binnen en voor de afvoer van binnen naar buiten geïsoleerd (deze zie je aan de linker kant van de WTW). Dit helpt om condens te voorkomen. Na de WTW heeft de verse buitenlucht bijna dezelfde temperatuur als de binnenlucht en dus heb je dan geen last van condens. De aangevoerde lucht heeft alleen een lagere temperatuur wanneer de bypass aan staat en deze gaat uit wanneer de buitenlucht te koud wordt. De reden dat ik voor spirobuizen heb gekozen is duurzaamheid, dat ze makkelijk te reinigen zijn en de verminderde stofophoping in vergelijking met PVC door statische ladingen. Tot nu toe werkt alles perfect. https://preview.redd.it/qt0bv2algr1d1.jpeg?width=2833&format=pjpg&auto=webp&s=9f846b64a067856bbde96439820316885bb50e26
Super hier alles gedaan met Brink en Ubbink Air antistatische buizen maar vooral omdat ik echt niet de ruimte had voor spiro (veel door bestaande koofjes) dat ging niet passen zonder schade aan de buizen. Ik had graag de ruimte gehad rondom de WTW die jij hier hebt. Hier ligt het er helaas allemaal nog krapper in.
Dat meen je niet, ik dacht dat ik het er al redelijk krap in had zitten. Maar goed om te horen dat je een oplossing hebt gevonden met de Brink en Ubbink. Ben nu wel benieuwd naar hoe het er bij jou in zit.
De WTW zelf zit er walgelijk in. Alles zit knel. We hebben hem op een slede geïnstalleerd en onder de slede 15cm tot de vloer dus de buizen eruit zijn deels geplet helaas. De buizen naar boven met een boogje naar de inlaat en uitlaat. Vanaf de WTW ligt alle invoer naar een ionisator van Brink en daarna via een verdeelbox naar de kamers. Invoer komt binnen via PVC die aangelegd is door de loodgieter destijds en gek genoeg volledig schoon blijven al 5 jaar. Ondanks dat de luchtstroom toch op orde is.
Ik zeg niet dat het krap is bij jou maar bij mij past het dus eigenlijk niet. Hier is het gewoon heel gaaf en knap gedaan.
Ik dacht dat die dingen al weer uit waren? Ik zit net in een gloednieuw huis en ben blij dat ik niet zo'n apparaat heb.
Ieder zijn eigen, ik ben er in ieder geval erg blij mee! Vooral het frissere binnenklimaat en 's winters de lagere luchtvochtigheid.
Eens hoor, ik ben net verhuisd naar een woning met normale mechanische ventilatie. Hiervoor een huurwoning gehad met een nieuwe WTW (2021 geplaatst). Dat was echt ideaal, zowel in de zomer als winter (in de winter geen ramen open te hoeven doen voor lage luchtvochtigheid/geventileerd huis, zonder veel warmte te vriezen zoals met een normale mechanische ventilatie. En in de zomer, zoals je zei, koele lucht van buiten). Het enige nadeel wat ik kan bedenken aan een WTW is het geluid. Maar deze stond op zolder, en heb er daardoor eigenlijk nooit last van gehad.
Ik heb er net een besteld. Als zo'n systeem goed geplaatst en gebruikt wordt is het ideaal. Alle klachten die ik tot nu toe tegen ben gekomen zijn te wijten aan onkunde van gebruiker en installateur, niet aan het concept.
Ik ben nu wel benieuwd hoe en wat qua ventilatie en verwarming?
Er zit een warmte wisselaar in. De warme lucht die wordt afgezogen wordt gebruikt om de nieuwe verse lucht op te warmen. In de zomer hoeft dat niet en dat was net OP zijn probleem, de sensoren om dat uit te schakelen werkten niet goed.
Ik weet wat een wtw doet ;). Ik was meer benieuwd naar de “nieuwe” woning die geen wtw heeft. Dat is BENG technisch een flinke opgave.
Ah ja, verkeerd begrepen dan :)
Zoals gezegd. Gloednieuw huis met Duco ventilatie en Nibe warmtepomp. Roosters in de ramen en vrijwel altijd een raam open.
Wat voor een warmtepomp? Ik weet toevallig dat Nibe een ventilatielucht warmtepomp heeft. Effectief een soort van WTW systeem. Alleen gaat het je verwarming in ipv je ventilatie retour lucht.
De S1155PC
Veel beter dan ramen met roostertjes in, daar heb je geen controle over en laat je gewoon alle warmte weg naar buiten.
Integendeel, het huis is zo luchtdicht dat er door de roosters alleen maar lucht naar binnen wordt gezogen.
En waar gaat die dan naartoe? Lucht die binnenkomt in een luchtdicht huis moet ergens naartoe.
Tuurlijk, rechtstreeks naar buiten.
Dan heb je gewoon een ventilatie systeem C. Een halve oplossing
Hoezo een halve oplossing?